登录     没有帐号?注册

布施网在线供佛布施网慈善点击“护国·报恩”甚深般若奥运报数系统布施网简体大藏经阅读
仁王护国网上坛城护国伽蓝阁在线祭祀如何使用般若奥运报数系统? 
查看: 825|回复: 0

[求助发布] 中央空调冷冻水系统的节能设计探讨

[复制链接]
发表于 2012-4-3 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
中央空调冷冻水系统的节能设计探讨:
随着近年城市建设的发展,各种类型和规模的建筑物不断兴建,随之而来的是建筑耗能逐年大增.其中采暖、通风和空调耗能又占了相当大的比例。在目前中央空调系统应用极为普遍的情况下,如何通过合理设计来实现良好的节能效果.是值得设计人员思考和解决的问题。在以水作为冷媒的冷冻水系统中,由于双管式变流量系统具有设备简单、初次投资小、操作简便等优点,因此在我国南方地区成为舒适性空调设计最普遍的形式,以下就该系统的节能设计进行分析,并提出一些见解。
     1  双管式冷冻水系统及其流量变化双管式系统是空调冷冻水系统最基本的形式之, 即通过设置于每个空调区间的温度检测器对该区间的温度变化进行检测,然后操作末端空调器的二通水阀,控制流过末端空调器的水量而达到空调区间的预设温度。
     2  空调负荷的变化规律
     由于季节气候变化、使用环境及人员流动变化、人为使用区间变化等情况,造成冷冻水系统流通水量呈现不断变化的规律。我们曾对一些酒店建筑的空调日、年负荷变化情况进行调查,发现冬季供暖时80%的运行时间负荷率低于40%,但夏季供冷时则仅有50%的运行时间负荷率低于50%,系统流量的变化所反映的就是是空调负荷的变化。
     3   变流量工作状态的平衡
     在空调冷冻水系统设计中,通常会根据整个系统所需最大流量及扬程需求配备水泵和管道,以适应系统最大负荷的要求。但在空调负荷减小和水流量减少(如某些空调区间达到设定温度二通阀关闭.某些区间关闭空调)的情况下必然出现仍在运行的空调末端水压力差升高和水流量增大的情况。冷冻水系统出现送回水温差减小的现象,过少的流量和过高的压力还将影响冷冻水泵和空调设备的安全。
     为了缓解这一矛盾,设计中通常在冷冻水供水管与回水管之间设置压差旁通阀(如图1),通过检测供回水管压力差来控制平衡阀的开启度,以达到供回水管的设计压差,通过旁通办法降低末端水流量和压力,但冷源端由于旁通水量混入回水管,冷源端进出水温差减小,冷源也因此降低制冷效率。
转载请注明:大金空调维修www.daikin2010.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|布施网 ( 渝ICP备16011535号 )

GMT+8, 2024-10-17 17:23 , Processed in 0.222040 second(s), 16 queries .

布施网法律顾问:周治均律师 中华人民共和国律师执业证号:19020511008028

© 2001-2012 布施网

渝公网安备 50011202500140号

返回顶部