例1:一台海尔KFR-25GW/BP×2变频空调器,工作10多分钟便自行停机,运行灯灭,电源灯亮,无制冷现象。
检修:开机观察室内机、室外风机、压缩机均能够启动运转,但压缩机有嗡嗡声,10分钟后摸压缩机外壳及贮液器非常烫手,因压缩机工作温度过高而停机保护。测低压为1Mpa(太高)。该机曾因功率模块损坏,而更换过功率模块之后,就出现了上述故障,因此特别注意检查功率模块的连线,发现压缩机白线、红线接颠倒了。正常应为压缩机的C、S、R,分别接功率模块的W、V、U(黑、白、红线)。把白线、红线重新倒换过来后,空调器恢复正常工作,低压降至0?6Mpa,制冷正常,压缩机温升也正常了。
本例是因把压缩机的S、R引线插反,使压缩机不能启动或反转,造成工作电流增大,压缩机温升过高而引起的保护性停机。
例2:一台海尔KFR-50LW/(BP)变频柜机王,上电后室内风机就高速转动,风速失控,但制冷正常。
检修:当空调器正常启动后,室内风速若设定在高速挡,则CPU U101第12脚输出高电平给U102第7脚,反相器U102第10脚输出低电平,使微动继电器SW303吸合,室内风机得电工作在高速挡。其它两挡工作原理相同。
上电后,测U101第10、11、12脚均为低电平,说明U101并没有输出室内风机驱动电平,测U102的第10、15脚均为12V高电平,而10脚却为低电平(15V),使微动继电器SW303得电吸合,室内风机工作在高速挡。说明反相器U102(TDG200AP)损坏。更换后上电,室内风机不转,空调器启动后,风速挡已能受控,整机工作正常。